步骤1:快速定位接地段
分段隔离法:
将回路从中间断开(如拆除中间探测器),用兆欧表测量两段对地绝缘电阻:
正常段:绝缘电阻>1MΩ;
故障段:绝缘电阻<0.5MΩ(或主机报警消失的一侧)。
对故障段继续二分法排查,缩小范围。
钳形漏电流表法:
在回路供电时,用钳表逐段测量电流,电流突增点附近即为接地点。
步骤2:常见故障点修复
故障原因 处理措施
线缆破损 更换破损段或加装防水接线盒
探测器进水 更换探测器并密封安装孔
终端电阻受潮 更换电阻并做防潮处理
金属桥架静电累积 增加绝缘垫片或单独接地(不与回路共地)
步骤3:系统复位验证
修复后,用500V兆欧表测试回路对地绝缘电阻>1MΩ;
主机复位后观察24小时,确认无复发。
[主机] ——+24V ——→ [探测器A] ——→ [探测器B] ——→ GND
│
[对地短路点]
↓
GND(异常分流)