请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施
发表评论: 发电机下部预先做沙坑+储油间设门槛,实践中使用验收认可
2025-06-29 17:36
-
门洞高度问题
发表评论: 不是疏散通道上的防火门,没要求不得低于2.1米
2025-06-25 08:12
-
请问一下,喷水立管这样设置是否可以
发表评论: 在风管下方增设喷头有这种做法,上下喷头按照一个喷头流量计算。
2025-06-24 14:41
-
住宅楼下超市,建面260平米左右,被认定有重大火灾隐患!
发表评论: 超市可以界定为人员聚集区域,消防出口不足,无消防设施,属于重大火灾隐患。可以考虑利用临街室外消火栓。主要还是看当地管理部门的整改建议
2025-06-23 15:10
-
餐饮建筑消防设施
发表评论: 餐饮属于公共区域人员密集场所,有条件所有消防系统都需要。 类似情况,如果有室外消火栓,室内消火栓可以不设。厨房气体灭火系统和事故排烟风机检查较严格,必须设置。 火灾报警系统和喷淋要根据当地主管部门要求
2025-06-15 16:29
-
沿街商业门面置应急广播设置问题?
发表评论: 设置有报警探测器的商铺都要设置消防广播
2025-06-10 16:51
-
各位老师,请问火灾自动报警系统不能使用普通供电插座供电的要求是什么
发表评论: 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第10.1.4条明确规定,火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。这意味着火灾自动报警系统不能使用普通的供电插座供电,因为这些插座通常配备有过载保护功能
2025-05-25 14:40
-
室外消火栓
发表评论: 有2个室外消火栓了,没问题啊
2025-05-25 07:57
-
防火门可以做成180°开启吗
发表评论: 防火门开启角度实际有能达到180°的。一般开启角度满足疏散宽度,不影响人员通行就行
2025-05-15 15:51
-
防火分区分界
发表评论: 可以。功能房间墙体和防火门满足防护等级要求
2025-05-14 08:05
-
消防前室自然通风可以用门吗?
发表评论: 门上带百叶,自然通风面积满足要求即可
2025-05-08 16:27
-
防火门上的玻璃必须有防火标识吗
发表评论: 需要有标识。不然怎么证明不是钢化玻璃?
2025-04-24 08:06
-
应急照明双电源可以设置在上一级配电箱(本防火分区的配电间的消防双电源总箱吗?
发表评论: 可以设置在本防火分区的双电源总箱内。参考消防排烟风机双电源箱设置
2025-03-28 13:56
-
消防控制室直通室外的门
发表评论: 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019续表23.4.2中注明消防控制室的门应为外开双扇甲级防火门。
2025-03-27 14:02
-
该车为设是否置合规合法?
发表评论: 占用消防疏散通道,不合理
2025-03-27 13:59
-
消火栓立管开机三到底可以吗?
发表评论: 如果支管只有一个消火栓,可以采用机械三通
2025-03-17 13:49
-
竖向排烟风管是否需要防火包裹
发表评论: 建筑井道内衬排烟风管和外界已经有间隔空间,个人认为可以不需要防火包裹的。类似问题和设计沟通过,回复按照规范条文,为保证耐火极限排烟风管需要防火包裹
2025-03-16 15:24
-
消防系统一天补水1吨正常吗
发表评论: 肯定管道有漏水情况。埋地管道问题不好检查,建议重新做
2025-02-16 16:18
-
某项目消防控制室变更位置,设计变更后是只审查控制室的变更部分还是全部图纸重新审查?
发表评论: 消控室位置变更后,所在防火分区相关系统都要重新审核
2024-12-07 08:09
-
请问消火栓供水系统,稳压泵可以用普通水泵吗?稳压厂家提供全套的增压稳压装置的型式检验报告及AB签
发表评论: 消防水泵已经取消了CCCF认证了,稳压泵有检验报告和认证就行了