- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
消防水泵房配置的灭火器类别和规格
消防水泵房,只有水泵和配电柜、电源箱等,配置了干粉灭火器,还需要配备二氧化碳灭火器吗?配置规格是怎么要求的?
-
请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施
请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施?根据建规要求柴油发电机储油箱下部要求设置防止油品流散的设施,但是箱式静音型柴油发电机组内部布局十分紧凑,设置围堰可能比较困难,或者设置围堰不能够满足储存全部油量的要求,请问这个是应该如何解决?还是说在储油间内部做防火措施,在门口处做一个门槛,将储油间下部做成一个围堰?可是这样的话检修又很不方便。
-
关于设备房门等级问题
弱电机房的门是用乙级防火门还是丙级防火门? 一般不会用甲级防火门(当然甲级门肯定不会错,但是成本高) 另外生活水泵房,泳池泵房是否只需要乙级防火门就行了?
-
厂房内有燃气烘干设备属于甲类厂房吗
厂房内有燃气烘干设备属于甲类厂房吗
-
丁类厂房需要什么消防设施
丁类厂房需要什么消防设施 面积大于5000平米
-
食品冷藏冷冻库的防火间距、防火分区和疏散是按照通规标准还是按照冷库设计规范进行消防设计
通规要求两栋丙类仓库的防火间距是10米,防火分区面积是1200平米,冷库设计规范没有防火间距的规定,防火分区面积是3500平米的标准,通规要求300平以上丙类仓库两个安全出口,冷库设计规范没有列举疏散标准,冷库门是否可以作为疏散门?
-
请问首层门厅或楼梯间疏散至架空层区域处可否用于天然燃气管道的敷设?
请问首层门厅或楼梯间疏散至架空层区域处可否用于天然燃气管道的敷设?
-
关于建筑高度
某商业综合体,占地面积约一万平米,四层主体高度小于24米,其中位于四层的一个电影院的一个影厅建筑面积约六百平米,影厅突出主体建筑超过24米(钢结构)。如何认定此建筑为多层还是高层?
-
办公室内的研发和生产
办公室内的研发和生产:是不是研发房间可以在办公性质的地块使用,而生产房间不行。我理解的对吗
-
公共建筑车库例如办公楼车库是否可以安装燃气管道?
公共建筑车库例如办公楼车库是否可以安装燃气管道?一类高层办公楼内是否可以设置燃气管道,如可以的话应设置在哪里?