消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

牛丫头消防课堂

暂无说说

粉丝:54 关注:3
关注

  • 请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施
    发表评论: 首先你发的这个柴油发电机安装图集也看出来了,有个专门的油箱间。就得考虑油箱流散火灾,就得设置围堰等设施。箱式静音型柴油发电机组储油箱下部需要设置防止油品流散的设施‌。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)规定,储油间的油箱必须密闭,并设置通向室外的通气管。该通气管上还需安装带阻火器的呼吸阀,同时,油箱下部应配备防止油品流散的设施,以避免油品外泄‌

    0 0 2025-06-29 00:55

  • 这个远程执行机构24v跟信号线分别接哪个端子
    发表评论: 不同品牌端子不同,必须看接线图。阀体上都有标注,看不清的话,看说明书。

    0 0 2025-06-29 00:45

  • 车库防火分区内的喷头算是同一隔间吗?
    发表评论: 同一防火分区不一定是同一隔间,规范的意思就是同一个区间,火灾同一个房间,你得选择同样热敏性能相同的喷头。汽车库,可能有排烟机房,很多选择了93℃喷头,汽车停车区域选择68℃,因为他们不在同一个封闭空间内,虽然属于同一个防火分区,但是不同房间,可以选择不同喷头。再例如,同一个防火分区内,有厨房,有餐厅,餐厅选择68℃,厨房选择93℃喷头。

    0 0 2025-06-29 00:43

  • 支吊架安装
    发表评论: 不同系统不同要求:第一,消火栓系统看消《防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.20条;第二,自喷系统看《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》GB50261-2017第5.1.15条;第三,其它,如自动跟踪定位射流灭火系统、水喷雾、细水雾、气体、泡沫等各个系统的支架、吊架,都要看相关技术标准。

    0 0 2025-06-29 00:39

  • 厨房需要设置自动喷水灭火系统吗
    发表评论: 第一,厨房是否设置自动灭火系统看整个建筑是否设置,建筑其他部位设置,厨房也要设置;第二,厨房加工区域,油烟罩处是否设置厨房专用灭火装置,规范角度依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第8.3.11条 餐厅建筑面积大于1000m²的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。 食品工业加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置自动灭火装置。第三,除了这种情况规定的场所,还要看各地的火灾高危单位的管理,我记得山东省规定的火灾高危单位的厨房要设置厨房专用灭火装置。

    0 0 2025-06-29 00:33

  • 高位水箱供水管材质要求
    发表评论: 首先,高位水箱的管道属于架空管道的范畴,依据GB50974-2014第8.2.8条架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。

    0 0 2025-06-27 18:07

  • 是否应设自动灭火系统
    发表评论: 需要看你的建筑定性,是一个建筑还是多个建筑采用了防火墙减少了防火间距(不限的情况)。一个建筑,那就得设。多个建筑的话,火灾报警必须设,喷淋看面积。规范要求:超过100㎡的商店建筑应设置火灾自动报警系统。任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层商店建筑应设置自动喷水灭火系统;

    1 1 2025-06-27 15:22

  • 请教大家一个问题:关于预作用采用的喷淋头的问题。
    发表评论: 按规范要求,干式下垂型喷头。但是同时需要考虑泄水。有些地区不查。我们山东淄博,查!

    1 0 2025-06-27 15:17

  • 请问各位大神,一台排烟风机能否担负多个防火分区?
    发表评论: 依据《建筑防烟排烟系统技术标准> GB51251-2017 水平方向不能跨越防火分区保护,纵向的话,公建不超过50m高度.4.4.1 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 4.4.2 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。

    1 0 2025-06-27 15:15

  • 是否应设自动灭火系统
    发表评论: 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡,是公共的条件!

    0 0 2025-06-27 13:07

  • 关于设备房门等级问题
    发表评论: 生活水泵房、泳池泵房是否需要防火门,目前没有直接的规范依据指出必须使用防火门。生活水泵房、泳池泵房安全要求与消防水泵房不同,是否需要防火门主要取决于其具体用途和安全需求,建议参考相关建筑设计规范,工程中99%设置甲级防火门。关于弱电机房门的设置,看电气的规范要求,如《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019。

    0 2 2025-06-27 13:06

  • 安全出口是否可以通过房间
    发表评论: 建规5.5.17条,直通疏散走道的房间疏散门至安全出口。再就是《建筑防火通用规范》

    0 0 2025-06-27 12:54

  • 冷库门用作安全出口要满足哪些条件
    发表评论: 冷库门不能直接用作安全出口‌。冷库门虽然具备安全脱险装置,但其主要设计目的是为了保温和密闭,而非作为紧急疏散通道。安全出口应确保在紧急情况下不用钥匙能够从内部迅速、安全地疏散人员‌。依据《冷库设计标准 》GB50072-2021第7.3.9条,冷藏间可以设有专用疏散门。4.2.21 库房附属的办公室、值班室、更衣室、休息室等与库房生产、管理直接有关的辅助房间可布置于穿堂附近,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。隔墙上开设的连通门应采用乙级防火门。7.3.9 冷藏间内宜在门口附近设置呼唤按钮,呼唤信息应传送到制冷机房控制室或有人值班的房间,并应在冷藏间外设有呼唤信号显示。设有呼唤信号按钮的冷藏间,应在冷藏间内门的上方设置常明灯。设有专用疏散门的冷藏间,应在冷藏间内疏散门的上方设置常明灯。

    0 0 2025-06-27 12:40

  • 喷淋支管安装
    发表评论: 三通、四通与你水平安装、垂直安装没关系。第一,三通、四通等之间的间距要不超过规范要求;第二,做好支架、吊架的固定。

    0 0 2025-06-27 12:33

  • 强弱电井配电柜安全温度值
    发表评论: 你好,你说的这个问题很难回答,首先与你负荷容量、散热条件、接线情况有直接关系。你说的一级负荷,只是说明供电比较重要,消防水泵房、消防控制室、消防电梯、消防的防排烟机房供电要求比较高,与你楼层电间、电井几乎无关,充其量就是应急照明的集中电源在那里。所以你那电间消防负荷很少。非消防负荷谁也不好说,空调等设备不可预料。你需要监控的是负荷容量,再就是关注电气设备的温升!

    0 0 2025-06-27 12:31

  • 条文出自哪个规范
    发表评论: 依据规范《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.5.5 条,非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。条文说明:采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。两点结论:第一只有自带电源非集中控制的灯具,才可以允许专用插头,其他不允许插头;第二,我验收这么多项目,没见过一个“专用插头”,大概率专用插头的费用很高,所以老老实实直接连接就行了。

    0 0 2025-06-27 12:26

  • 厂房内有燃气烘干设备属于甲类厂房吗
    发表评论: 首先你要判断燃气是否参与生产?如果不参与生产,只是利用它设备,依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第3.1.1条及其条文说明,那就是丁类厂房,利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产,属于丁类厂房。当然仍要做好燃气安全。

    0 0 2025-06-27 12:22

  • 请问下对于有坡度的报告厅清晰高度如何计算?
    发表评论: 一句话,考虑最不利原则,哪里的人烟气影响最明显?屋面平的,那就是烟气高度一样,一定是坡度的最高处空间最小。

    0 0 2025-06-27 00:32

  • 区域报警系统火灾报警控制器应用范围
    发表评论: 简单来讲,区域火灾报警系统就是探测火灾,提醒人员疏散为目的。

    0 0 2025-06-27 00:30

  • 食品冷藏冷冻库的防火间距、防火分区和疏散是按照通规标准还是按照冷库设计规范进行消防设计
    发表评论: 冷库内部人员很少,规范没考虑冷库内部人员疏散。但是考虑人员紧急情况下呼救按钮。7.3.9 冷藏间内宜在门口附近设置呼唤按钮,呼唤信息应传送到制冷机房控制室或有人值班的房间,并应在冷藏间外设有呼唤信号显示。设有呼唤信号按钮的冷藏间,应在冷藏间内门的上方设置常明灯。设有专用疏散门的冷藏间,应在冷藏间内疏散门的上方设置常明灯。

    0 0 2025-06-27 00:28

积分
334
提问
0
回答
333

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态

关闭